В каких случаях требуется организация системы дымоудаления?

Пользователь 15.02.2026 19:16 4 1 Есть ответ

В каких случаях требуется организация системы дымоудаления?

Эксперт 15.02.2026 19:17 4

Система дымоудаления (противодымная вентиляция) требуется не “по желанию”, а тогда, когда это прямо следует из требований пожарной безопасности к конкретному зданию/помещению — по его функциональному назначению, этажности/высоте, планировке путей эвакуации, наличию подземных уровней и т.п. На практике она обязательна там, где без управляемого удаления дыма и/или подпора воздуха невозможно обеспечить безопасную эвакуацию людей.

Базовые критерии задаются ФЗ №123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, а “как именно делать” — сводами правил по противодымной защите (в частности, СП 7.13130) и связанными СП по эвакуации и инженерным системам.

Нормативная логика: когда по смыслу требований нужна противодымная защита

В логике ФЗ-123 ключевой риск — блокирование путей эвакуации дымом и токсичными продуктами горения. Поэтому противодымная вентиляция проектируется (и становится обязательной), когда:

  • пути эвакуации могут задымляться (длинные коридоры, холлы, общие коммуникационные зоны), и без удаления дыма/подпора нельзя обеспечить условия для выхода людей;
  • есть незадымляемые лестничные клетки или требуется обеспечить их “незадымляемость” — тогда появляется обязанность по подпору воздуха (система противодымного подпора);
  • есть подземные уровни (подземные автостоянки, подвалы, технические подполья с размещением людей/оборудования) — риск задымления и сложность эвакуации выше, поэтому противодымные решения требуются значительно чаще;
  • есть большие открытые пространства (атриумы, пассажи, многоуровневые общественные зоны) — дым быстро распространяется по объёму, и без специальных решений по дымоудалению/дымозащите обеспечить эвакуацию затруднительно;
  • помещения с массовым пребыванием людей и сложной планировкой путей выхода (ТЦ, кинотеатры, спортивные объекты и др.) — требования к обеспечению безопасной эвакуации, как правило, приводят к необходимости противодымной защиты отдельных зон;
  • есть лифтовые холлы, шахты, тамбур-шлюзы, переходы, где нормативно требуется предотвратить проникновение дыма (обычно через подпор воздуха и правильную организацию зон дымоудаления).

Важно: обязательность определяется не “типом бизнеса”, а параметрами объекта (класс функциональной пожарной опасности, высота/этажность, протяжённость коридоров, количество людей, наличие подземных этажей, тип лестничных клеток и пр.). Поэтому один и тот же вид объекта в разных зданиях может иметь разные решения: где-то достаточно естественного дымоудаления, а где-то требуется механическое дымоудаление + подпор.

Практически: как понять, нужна ли система именно вам

  1. Определите исходные данные объекта: функциональное назначение (класс), этажность/высота, наличие подземных этажей, план эвакуации, наличие/тип лестничных клеток, наличие атриумов/длинных коридоров.
  2. Проверьте требования ФЗ-123 и профильных СП к противодымной защите для вашего типа планировочных решений (обычно это делается на стадии проектирования раздела “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности” и разделов ОВ/ВК).
  3. Зафиксируйте решение в проектной документации: состав систем (дымоудаление, подпор, автоматика, клапаны, вентиляторы, шахты/каналы), сценарии работы при пожаре, взаимодействие с пожарной автоматикой.
  4. Проверьте соответствие оборудования требованиям ЕАЭС: значительная часть компонентов противодымной вентиляции относится к продукции для пожарной безопасности и подпадает под ТР ЕАЭС 043/2017 (например, клапаны, вентиляторы дымоудаления и др.). Это важно, если вы как производитель/импортёр поставляете оборудование или комплектуете объект.

Типичные ошибки бизнеса (из практики)

  • Путают “дымоудаление” и “обычную вентиляцию”: противодымная вентиляция работает по пожарному алгоритму, с огнестойкими элементами и управлением от систем пожарной автоматики.
  • Делают только вытяжку без организованного притока: без компенсирующего притока/подпора система часто не обеспечивает расчётные режимы и может “не вытянуть” дым.
  • Не учитывают подпор на лестницах/в тамбур-шлюзах при выбранном типе эвакуации и лестничных клеток — на согласовании и при вводе объекта это всплывает болезненно.
  • Закупают оборудование без подтверждения соответствия (когда оно подпадает под ТР ЕАЭС 043/2017), а затем сталкиваются с заменой на стадии сдачи/проверок.

Если вы уточните тип объекта (ТЦ/офис/склад/производство/паркинг), этажность, есть ли подземные уровни и атриум/длинные коридоры, я смогу предметно разложить по сценариям: где дымоудаление требуется почти наверняка, а где возможны альтернативные решения в рамках норм.