В каких случаях требуется организация системы дымоудаления?
Когда требуется организовывать систему дымоудаления
Система дымоудаления (как часть противодымной защиты) требуется тогда, когда без управляемого удаления дыма/подпора воздуха нельзя обеспечить безопасную эвакуацию и работу пожарных подразделений. Формально это определяется требованиями ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и конкретизируется нормами проектирования (в первую очередь СП 7.13130 по вентиляции с точки зрения пожарной безопасности). Если по параметрам здания и путям эвакуации нормы требуют противодымную защиту — система должна быть предусмотрена в проекте и реализована на объекте.
Нормативная логика: что именно «включает» требование
В законодательной логике дым опаснее самого пламени на путях эвакуации: он быстро снижает видимость, вызывает отравление продуктами горения и блокирует выход людей. Поэтому противодымная защита обычно реализуется в двух частях:
- удаление дыма (вытяжка дыма из помещений/коридоров/залов/подземных пространств);
- подпор воздуха (создание избыточного давления в лестничных клетках, лифтовых холлах, тамбур-шлюзах и т.п., чтобы дым туда не попадал).
Требование «нужно/не нужно» привязано не к желанию собственника, а к функциональному назначению здания, его этажности/высоте, наличию подземных уровней, конфигурации путей эвакуации, наличию атриумов/больших объемов и возможности организовать естественное дымоудаление.
Типовые случаи, когда противодымная защита (в т.ч. дымоудаление) требуется
- Пути эвакуации, где есть риск задымления и нет надежного естественного удаления дыма: общие коридоры, холлы, вестибюли, проходные зоны, через которые эвакуируются люди (особенно в зданиях с большой протяженностью/сложной планировкой).
- Лестничные клетки, лифтовые холлы и тамбур-шлюзы, если по требованиям к зданию должны быть обеспечены «незадымляемые» условия (обычно это решается подпором воздуха).
- Подземные этажи и помещения, где дым естественно не уходит (подземные автостоянки, подвальные уровни, подземные переходы/галереи, технические подполья — в зависимости от их назначения и участия в эвакуации).
- Помещения без наружных ограждений/окон либо с ограниченной возможностью естественного проветривания, если при пожаре дым может быстро заблокировать эвакуацию.
- Большие общественные пространства (торговые залы, атриумы, фойе, залы массового пребывания), где формируется значительный объем дыма и требуется управлять дымовым слоем для обеспечения выхода людей.
- Производственные/складские зоны с высокой пожарной нагрузкой — когда по расчету/нормам требуется управляемое дымоудаление для обеспечения эвакуации и условий тушения (зависит от категории помещений, планировки и высотных параметров).
Ключевой момент: решение «нужно ли дымоудаление» всегда определяется не одной фразой, а конкретным набором параметров объекта и тем, как организованы пути эвакуации.
Практически что делать заявителю (собственнику/заказчику/эксплуатанту)
- Определите исходные данные объекта: функциональный класс (по ФЗ-123), этажность/высоту, наличие подземных уровней, состав и протяженность путей эвакуации, наличие атриумов/больших объемов, возможность естественного дымоудаления.
- Проверьте требования по противодымной защите по СП (в проектной части ОВ/ПБ это обычно делается по СП 7.13130 и связанным нормам по эвакуации).
- Зафиксируйте решение в проектной документации (для нового строительства/реконструкции) либо выполните обследование и разработайте техническое решение для действующего объекта.
- Убедитесь в корректной увязке дымоудаления с автоматикой: пожарная сигнализация, управление клапанами/вентиляторами, разблокировка дверей, сценарии по зонам пожара.
- Для оборудования: применяйте изделия, предназначенные для систем противопожарной вентиляции (клапаны, вентиляторы и т.д.) с нужными характеристиками; в части подтверждения соответствия чаще всего задействуются требования ТР ЕАЭС 043/2017 (пожарная безопасность) и, при наличии электрооборудования, также ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Типичные ошибки, которые я регулярно вижу
- Подмена дымоудаления общей вентиляцией: общеобменная вытяжка не считается системой противодымной защиты, если не выполнены требования по огнестойкости, управлению, сценариям работы и т.д.
- Нет сценариев управления по зонам пожара: вентиляторы и клапаны включаются «всё сразу» или наоборот — не обеспечивают нужные направления потоков.
- Не обеспечен подпор там, где он критичен (лестничные клетки/лифтовые холлы), из-за чего дым уходит на пути эвакуации.
- Игнорирование пусконаладки и регулярного обслуживания: система формально смонтирована, но в реальном режиме не выходит на расчетные параметры.
Если вы уточните тип объекта (жилой/офис/ТЦ/производство), этажность, наличие подземных уровней и как устроены пути эвакуации, я смогу сказать более предметно: какие именно элементы противодымной защиты требуются (удаление дыма, подпор, где именно и в каком объеме) и какие типовые решения обычно принимают по нормам.