121108, г. Москва, Тарутинская улица дом 1, офис 11
г. Москва, Тарутинская улица дом 1, офис 11 +7 499 350-36-53 pskpro-stroy@yandex.ru

В каких случаях требуется организация системы дымоудаления?

Пользователь 15.02.2026 15:16 5 1 Есть ответ

В каких случаях требуется организация системы дымоудаления?

Эксперт 15.02.2026 15:17 5

Система дымоудаления (противодымная вентиляция) требуется тогда, когда по нормам пожарной безопасности нужно обеспечить безопасную эвакуацию людей и работу подразделений пожарной охраны за счёт удаления дыма и/или создания подпора воздуха на путях эвакуации. Это не «опция», а проектное решение, которое становится обязательным при определённых характеристиках здания и помещений (назначение, этажность, наличие/отсутствие естественного дымоудаления, протяжённость коридоров, подземные уровни и т.д.).

Ключевые требования закреплены в ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводах правил по противодымной защите (в т.ч. СП 7.13130 и связанными с ним СП по эвакуационным путям и системам противопожарной защиты).

Нормативная логика: когда по смыслу норм дымоудаление становится обязательным

Противодымная защита включает два основных типа решений: удаление дыма (вытяжка) и подпор воздуха (чтобы дым не попадал на пути эвакуации). Нормы требуют такие решения там, где при пожаре дым быстро делает эвакуацию невозможной — прежде всего на путях эвакуации и в помещениях/объёмах, из которых дым может туда распространиться.

На практике система дымоудаления/подпора требуется чаще всего в следующих случаях

  • Пути эвакуации без достаточного естественного дымоудаления: коридоры, холлы, вестибюли, общие проходы, где дым при пожаре быстро «забивает» маршрут выхода. Нормы привязываются к параметрам планировки (в т.ч. протяжённости и конфигурации коридоров) и возможности организовать удаление дыма естественным способом.
  • Лестничные клетки и лифтовые узлы: часто требуется подпор воздуха в лестничных клетках определённых типов, в лифтовых холлах/шахтах (особенно в зданиях повышенной этажности), чтобы лестница оставалась незадымляемой и пригодной для эвакуации.
  • Подземные этажи, подвалы, подземные автостоянки: для подземных уровней риск быстрого задымления выше из‑за ограниченного притока воздуха и сложной эвакуации; поэтому механическое дымоудаление применяется очень часто.
  • Атриумы, большие многосветные пространства, торговые залы, фойе: при больших объёмах и открытых проёмах дым распространяется нетипично быстро; обычно требуется отдельный расчёт и проект противодымной защиты.
  • Помещения без окон/фонарей для естественного удаления дыма либо с ограниченной возможностью организовать естественное дымоудаление: в таких случаях чаще закладывают механическое удаление дыма и компенсацию притоком.
  • Здания с массовым пребыванием людей (публичные объекты) и/или сложной эвакуацией: требования по противодымной защите, как правило, строже из‑за приоритета безопасной эвакуации.

Важный нюанс: в ряде планировочных решений допускается естественное дымоудаление (через фонари, фрамуги, окна, дымовые клапаны в ограждающих конструкциях) — и тогда механическая система может быть не нужна. Но это всегда подтверждается проектом и расчётами в рамках действующих СП, а не «по ощущению».

Практически: что делать заявителю/собственнику/застройщику

  1. Определите исходные данные объекта: функциональное назначение (класс), этажность, наличие подземных уровней, планировка путей эвакуации, наличие/возможность естественного дымоудаления, деление на пожарные отсеки.
  2. Проверьте требования ФЗ-123 и профильных СП именно к вашей конфигурации: ключевой вопрос — нужно ли обеспечить удаление дыма/подпор воздуха на путях эвакуации и в смежных объёмах.
  3. Заложите решения в проектную документацию: система дымоудаления — это часть системы противопожарной защиты, она должна быть увязана с пожарной сигнализацией/автоматикой (алгоритмы пуска, управление клапанами, отключение общеобменной вентиляции и т.п.).
  4. На вводе и в эксплуатации: обеспечьте пусконаладку, испытания, исполнительную документацию и регулярное техническое обслуживание (иначе формально система «есть», а фактически — неработоспособна, что критично при проверках и при инциденте).

Типичные ошибки бизнеса

  • Подмена противодымной вентиляции общеобменной: общеобменная вентиляция не решает задачу удаления дыма при пожаре и может даже ухудшить ситуацию без корректной противодымной автоматики.
  • Отсутствие увязки с пожарной автоматикой: не прописаны сценарии работы, не обеспечено управление клапанами/вентиляторами, не решён вопрос компенсационного притока.
  • Неверная трактовка “можно без дымоудаления” без проверки по СП и без расчётов (особенно в коридорах, лифтовых холлах, подземных уровнях и атриумах).
  • Эксплуатационная “смерть” системы: нет регламентного ТО, клапаны заклинены, автоматика отключена, нет актов испытаний — на проверке это приравнивается к отсутствию работоспособной системы.

Если дадите исходные данные объекта (назначение здания, этажность, есть ли подземные уровни, план коридоров/лестниц, наличие атриума, окна/фонари), я разложу по сценариям: где нужно дымоудаление, где нужен подпор, и где можно обойтись естественным удалением дыма по нормам.

Ответы пользователей
Войдите, чтобы написать ответ
Войти через центр авторизации
+7 499 350-36-53